Bonjour,
Défectuosité du ballast possible, voir très probable.
souci éventuel sur une ou plusieurs douilles de connexion.
cables vert de gris.
Si c'est à chaque fois le même groupe de tube, la démarche est simplifiée.
Vous pouvez aussi brancher le groupe de fluos "HS" sur le ballast qui ne pose pas de souci.
Cela confirmera si le problème vient d'un ballast électro ou installation ballast-douilles-cables.
Il ne faut pas oublier que la durée de vie d'un ballast est lié à sa qualité mais aussi à la température externe.
Par exemple un ballast Osram DIM 1-10V (à mes yeux le meilleur) est donné pour une température maximale de fonctionnement de 75°c.
On peut atteindre rapidement cette valeur dans une galerie car les tubes fluo T5 donnent leur pleine puissance à 35°C.
On est plus au dessus de 35 qu'au dessous, cumul de chaleur...
L'aberration est l'installation les ballasts au dessus des tubes. cabug
Autre point important aussi : les tubes sont marqués.
Ces marques doivent être toutes du même côté pour nos galeries et si possible même référence de tubes pour un ballast. Pourquoi, je n'en sais rien. Concernant le marquage , c'est une recommandation constructeur.
A+